[NEWS] 삼성전자 설비 8계통
8계통
1. 체결 2. 윤활 3. 구동 4. 전달 5. 공압 6. 전장 7. 제어 8. 계장
위의 8가지 항목들이 검사 기준 및 체크
리스트 사항들이 되는 부분 입니다.
전장/제어의 체크사항
1. Earth Bolt 체결력
※ 볼트Size와 재질(하이텐션, 보통강, 니켈등)을
고려한 표준Torque적용 Bolt체결력 확인.
※ Door/Cover에 Earth설치가 되어야 함
① Hinge사용 Door는 GND선 연결
(전원Source가 있는경우)
※ I-Mark 표시가 되어야함.
※ 1개의 Earth선에 1개의 BOLT가
체결되어야 함.
2. Earth Bolt Type
※ Spring, Flat(Plate) Washer 적용
/ I-Mark 표기 함.
① 접지체결순서는 Terminal단자모재쪽
Plate와셔, Spring와셔, Bolt체결.
② Spring Wather나 Thrust Washer
(별와셔) 사용.
※ Bus Bar의 재질은 Copper 재질로
해야 하며, Nickel Coating Type도 무방.
※ 접지저항 측정에 대한 측정날짜와
측정치를 표기.
① 접지력을 향상하기 위해서는
설비면 도장을제거 해야 함.
3. Noise Filter (Ferrite Core) 장착
※ 전원선 or 신호선 등에 Noise Filter
장착시 연결부(인입부)
50mm 이내 설치(간섭이 없어야 함)하고
고정형을 사용.
① 설치후 Noise 값 측정
② 구동부 간섭발생부분은 100mm이내 설치
③ 설치시 한바퀴 감는게 효과 좋음
④ Noise Filter는 입력과 출력배선을
100㎜이상 분리.
⑤ Noise Filter의 입/출력배선은 Twist처리
4. 케이블 곡률반경 (Cable Bend Radius)
※ 기계, 전기적특성을 변형시키지않고
구부릴 수 있는 한계반경은
지름의 6배원이상으로 설치.
① 광케이블의 경우 20배이상
5. Cable 고정도
※ Cable이 과도하게 눌리지 않도록 고정함
① Data 송수신영향, 과부하로 합선,
누전사고, Cable끊어짐 우려.
② 고온, 내압이 요구되는 Cable은 난연성재질
파란색의 Cable Tie사용.
③ 케이블타이 끝단 단면은 위험방지를 위해
수평/돌출부분 없이 자름.
④ 위험상태가 예상되는 부위는 반드시
Cable이 움직이지 않도록 고정.
(회전, 고온, 이송구간, 접촉금지도전체에
접촉/간섭 우려부분)
⑤ 커넥터로 접속시 공중에 유동없도록
기구적고정(Bracket, Mount등)